Hallo Forumatiker hab mal eine kleine Frage. Beim Start der Lasteneingabe im Frilo ist mir aufgefallen das der Windstaudruck komischerweise bei satten 999 kN/m2 liegt. Sobald ich die Höhenangaben zur Meereshöhe ändere, bekomme ich diesen sagenhaften Wert angezeigt. Wer hat da einen Tipp, das dies richtig angezeigt wird:?:
Gruss vom schulori
Äh......... noch schnell, wenn ich ein Polygon z.B. in einer K-Ebene erzeuge, dieses in Grundriss Polygon umwandle, bekomme ich dann schön die Polygondaten angezeigt, kann dann dieses leider nicht mehr bearbeiten. Oder gehts doch irgendwie
@ Moderator: Sorry gleich zwei Fragen in einem Beitrag |
|
Nach oben |
|
|
Highlander
Anmeldungsdatum: 04.03.2005 Beiträge: 6007 Wohnort: Mücke
|
Verfasst am: 28.05.2010, 09:42 Titel: |
|
|
Böser Schulori,
2 Fragen in einem Threat geht nun wirklich nicht. Na gut, Ausnahmeregelung, dafür gibts auch 2 Antworten
Zu 1: Bei mir stimmt das ganze mit dem Windstaudruck, wo diese 999kn herkommen, keine Ahnung.
Zu 2: Das geht sowohl im Schnitt und auch in der K- Ebene bei mir _________________ Gruß vom Forumator
Ihr seid doch nur neidisch, weil die Stimmen in meinem Kopf nur zu mir sprechen |
|
Nach oben |
|
|
Highlander
Anmeldungsdatum: 04.03.2005 Beiträge: 6007 Wohnort: Mücke
|
Verfasst am: 28.05.2010, 09:46 Titel: |
|
|
Mir fällt gerade auf, daß der Windstaudruck bis 1100m "normal" ist, ab 1101m kommen die 999kn
(aber in der Regel wird bei uns in der Gegend nicht so hoch gebaut, dafür müßte erst ein Berg gebaut werden) _________________ Gruß vom Forumator
Ihr seid doch nur neidisch, weil die Stimmen in meinem Kopf nur zu mir sprechen |
|
Nach oben |
|
|
Stelter
Anmeldungsdatum: 18.03.2005 Beiträge: 155 Wohnort: 17033 Neubrandenburg
|
Verfasst am: 28.05.2010, 10:20 Titel: |
|
|
Hallo,
funktioniert nur teilweise bei mir. Im Grundriss kann ich das Polygon noch stanzen. Im Schnitt etc. nicht.
MfG
Andreas Stelter |
|
Nach oben |
|
|
schulori
Anmeldungsdatum: 07.08.2007 Beiträge: 182
|
Verfasst am: 28.05.2010, 11:40 Titel: |
|
|
zu 1. Da die meisten Keller bei uns schon bei rund 1000 müM. liegen habe ich eben des öfteren dieses Problem mit dem Windstaudruck. Also.... wie gehabt von Hand eingeben. Schade
zu 2. wie geht das denn mit Stanzen und Anfügen eines Grundrisspolygon in der K-Ebene , wenn nicht auch Schade
Eine schöne Mittagspause
Gruss vom schulori |
|
Nach oben |
|
|
Markus Gromer
Anmeldungsdatum: 29.04.2008 Beiträge: 95
|
Verfasst am: 31.05.2010, 09:25 Titel: |
|
|
Hallo zusammen,
bei Windstaudruck liegt die Grenze bei 1100m ü NN (wie schon von Highlander richtig erkannt)
Diese Grenze wurde von Frilo festgelegt, mit der Aussage, dass alles was über 1100m ü NN liegt mit den örtlichen Behörden abgeklärt werden muss!
Bei Schneelast kommt dieser Hinweis übrigens bei 1201m. Dies muss auch mit den örtlichen Behörden abgeklärt werden.
In diesen Fällen muss der Wert manuell eingegeben werden
Schöne Grüße aus dem Allgäu _________________ Markus Gromer